标题: 求救冻库维修 [打印本页]

作者: gxf790801    时间: 2008-3-17 12:53     标题: 求救冻库维修

我单位有一冻库,冷冻室还可以,但冷藏室的膨胀阀连蒸发器一起全结了冰了,请问各位高手是怎么回事?
作者: fxzl102    时间: 2008-3-17 13:05

冻库还分冷冻与冷藏的吗?如果你那是风冷机,可能是风机和化霜问题,如果是直冷算是正常!
作者: 韩智勇    时间: 2008-3-18 06:27

再充点氟
作者: 桥东电器    时间: 2008-3-18 08:36

就是这样的正常啊
作者: qiouzhi    时间: 2008-3-18 09:07

1、制冷剂不足。
2、膨胀阀半脏堵。(清洗膨胀阀入口处滤网)
3、逆时针微调膨胀阀。

仅供参考
作者: fxzl102    时间: 2008-3-20 19:41

膨胀阀开得过大.缺氟蒸发器就不会全结冰!
作者: ZHIHUICZH    时间: 2008-3-20 20:39

you dian nan
作者: wangzuo    时间: 2008-3-20 21:34

膨胀阀过滤网堵了!100%
作者: 修空调的    时间: 2008-3-20 21:52

膨胀阀半脏堵
作者: fxzl102    时间: 2008-3-20 23:25

楼主:4天了,有没有弄出一个什么结果?
作者: 和新    时间: 2008-3-28 10:50

如果还没修好就打这电话号码13544551105