标题:
空调压缩机热保护
[打印本页]
作者:
田圣阳
时间:
2008-6-22 18:48
标题:
空调压缩机热保护
我今天修了台空调,测出是压缩机坏,换上压缩机后,刚开机一切都正常,可!!!开了半个小时左右就,热保护了。(我换的是旧压缩机.压缩机空载电流是2.1左右.压缩机泠冻油也换了.抽空我是搞抽空棒抽的)(没保护之前制泠效果还是很好的}朋友们,我这台热保护应该怎么修啊。希望高手指教,小弟在此先谢谢拉
外风机也转的快,泠疑器和蒸发器也不脏。
作者:
三和家电
时间:
2008-6-22 19:08
压缩机质量不好。。。。
作者:
江东维修
时间:
2008-6-22 19:24
在压机运行时,测一下压机电流,另外,高压低压同时测,我估计是高压过高,毛细管那里堵了,看高压就知道,你试试看
作者:
桥东电器
时间:
2008-6-22 19:50
制冷剂加太多了,电压低了。机器绕组短路了。其中之一的原因
作者:
周佐德
时间:
2008-6-22 19:52
是机内热保护吗?把外机壳打开制冷时看低压口结露情况,如果结露正常就是压缩机有问题,如果结露不行就是氟不够或管路有问题.
作者:
969459985
时间:
2008-6-22 20:02
标题:
回复 1# 的帖子
测压力是否正常 真空是否正常 冷媒型号是否正常 制冷剂是否加多了
作者:
csbcsbcsb
时间:
2008-6-22 21:48
首先确定散热部分有无灰尘堵塞风道,高压试半个小时后不要过24个压。
作者:
韩智勇
时间:
2008-6-22 22:37
机器正常运转时的低压压力是否正常?这是判断故障的关键!
作者:
三彩
时间:
2008-6-22 22:57
放些氟试下,如热保护器不跳了,则〈1〉加氟过多 〈2〉抽空不净 。 如热保护器仍跳,则〈1〉市压过低 〈2〉散热器通风不畅 〈3〉QD不行了
作者:
腾翔
时间:
2008-6-22 23:19
是热保护还是压力保护,仔细检查一下
作者:
天空空
时间:
2008-6-22 23:19
压机电容,风机电容你换下,
作者:
田圣阳
时间:
2008-6-23 10:41
标题:
回复 3# 的帖子
你说要是堵的话。应该制泠效果不好啊,没保护前,制泠效果是正常的。
作者:
田圣阳
时间:
2008-6-23 10:46
标题:
回复 6# 的帖子
压力4个压 家用空调谁都知道是22的制泠液,这个怎么会错了,抽空我是另外搞抽空棒抽的,绝对是抽好拉
作者:
田圣阳
时间:
2008-6-23 10:54
标题:
回复 5# 的帖子
谢谢这位朋友,低压是结露的。
那按照你说的还是压缩机不好咯。
作者:
田圣阳
时间:
2008-6-23 11:05
谢谢以上的朋友们。这段时间我比较忙,不怎么经常在线,希望高手朋友们给我电话指教指教,小弟谢谢拉,顾客催的比较急啊,我真不知如何是好,我的电话是:13566221501
作者:
田圣阳
时间:
2008-6-23 11:10
标题:
回复 8# 的帖子
这点买的时候我就 注意了,空载的时候 {高、低压////出气、进气} 都挺大的!!!!!!!!!!!1
作者:
志勇维修
时间:
2008-6-28 21:54
测压机电流,和工作电压,不行换压机。
作者:
家乐多
时间:
2008-6-28 23:02
换压缩机啦。
作者:
zhchunlin030
时间:
2008-6-29 22:07
3楼啊,说你什么好呢,毛细管堵是电流大吗?改天你试试?
作者:
zhchunlin030
时间:
2008-6-29 22:15
LZ我再说一句,按道理换压机后毛细管应该重新配的,你现在已经做了只有把外风机电容加大0.5UF试试,应该能解决问题.
作者:
马长顺123
时间:
2008-6-29 22:23
低压低吧,请把蒸发器后面清洗一下就好了。
作者:
蓝色
时间:
2008-6-29 23:23
主要看工作是的电流,和压力,应该能看出问题!要是压机问题在电流上应该是有变化的!毛细管堵电流会小!
作者:
gy冯开道
时间:
2008-7-14 21:44
热保护的原因很多,要一一排除
作者:
jxhzyx
时间:
2008-7-21 14:11
系统有堵,压机质量不好。
作者:
324019891
时间:
2008-7-28 20:33
系统油堵,处理后还要给压缩机家点油
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://mt.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0