Board logo

标题: 求助,压机的代换 [打印本页]

作者: 李佳盟    时间: 2009-4-13 08:07     标题: 求助,压机的代换

原压机140W,用110W的代换,可行吗?
如果行,毛细管应加长还是减短?
作者: 田西强    时间: 2009-4-13 08:14

可以代换.毛细管应选内径大一点的
作者: xiaogu    时间: 2009-4-13 08:16

不行.功率太小,压缩机寿命不长
作者: xiaogu    时间: 2009-4-13 08:19

毛细管同径缩短或同长加粗会造成制冷效果不好
作者: 王海于    时间: 2009-4-13 08:32     标题: 回复 2# 的帖子

功率太小,压缩机寿命短,应换相同功率的压缩机才行。
作者: 五月雪峰    时间: 2009-4-13 08:34

我认为:如果是减少,但在减少之前,还是取得一些数据,观察一下不减少的情况。比如压缩机的吃力情况。得到实验数据后,在减少。
作者: 王桂山    时间: 2009-4-13 08:40

可以的,毛细管,不要变动,
作者: 天空海阔    时间: 2009-4-13 09:20

140用110代-------肯定是小了
最好是用一样的或者比原来大一点
这样才不会影响制冷效果
作者: 创信家电维修    时间: 2009-4-13 10:26

不可以的,只能大不能小。不然压缩机的寿命就惨了
作者: lxmlxm    时间: 2009-4-13 11:48

你想交差可以代换。但压缩机寿命肯定减少。如果加大毛细管的管径或减少毛细管的长度都会影响制冷效果。
作者: 李佳盟    时间: 2009-4-13 12:18

我代换了。温度为什么下不来,用原机的毛细管,温度最低-8度。把毛细管减短了一些,温度降到-16度,这时高压已降一到0.6M了。不能在减了。
谁有用小换大的说一下怎么成功的。你们换的相差多少W?
作者: 田西强    时间: 2009-4-13 12:33

用110w代140完全可以.但耍加大毛细管内径.这样可提高压机工作效率.(内径约小.阻力约大)毛细管长度也要加点.这样做应要取得用户同义,"[如果压机价钱不高的话五佰w我也换]"
作者: 李佳盟    时间: 2009-4-13 14:42

肯请更多师傅指点!!!!
作者: 李佳盟    时间: 2009-4-14 09:11

肯请更多师傅指点!!!!
急!!!!!!!




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://mt.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0