标题:
3P柜机压缩机工作半小时出现热保护
[打印本页]
作者:
黑色
时间:
2009-5-17 19:13
标题:
3P柜机压缩机工作半小时出现热保护
3P柜机压缩机工作半小时出现热保护..电流11A.压力4个.一直是正常就停了.等1小时又可以工作/
现在这样我是加F好还是放F好呢?只要它不热保护就可以..内外机都很干净,风机也正常..请教大家给点意见.谢谢
作者:
宗海
时间:
2009-5-17 19:21
压机挂了
作者:
林春宇
时间:
2009-5-17 19:33
电源的电线细了,或电压的问题
作者:
lxmlxm
时间:
2009-5-17 20:06
你加与放都不起作用,认真检查。
作者:
拾龙
时间:
2009-5-17 20:26
检查四通阀是否串气.
作者:
jinqilinzhilen
时间:
2009-5-17 21:21
假如放掉一点制冷剂以后压机不再保护,那就是压机排气效率下降了,准备换压机吧。
作者:
荣昌制冷
时间:
2009-5-18 07:19
检查停机时的瞬间电流的变化,如果是因电流升高而保护停机,外机又干净,那就是压缩机存在匝间短路。
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://mt.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0