标题:
一台长虹KF--35W/G空调粗管结霜。不知是怎么回事
[打印本页]
作者:
天上人间间
时间:
2009-7-11 22:45
标题:
一台长虹KF--35W/G空调粗管结霜。不知是怎么回事
一台长虹KF--35W/G空调粗管结霜。也没有加过氟,细管还不是太凉,可能是堵了,但不知是堵到了那个地方了。请各位师傅指教。
作者:
假黑马
时间:
2009-7-11 22:53
过于简单了,压力?????????????
过滤网????????
作者:
修理巴巴
时间:
2009-7-11 23:03
标题:
你好
内机风机正常吗?脏不脏?铜管有没有折扁?液有没有加多最好用钳形表测电流!祝你好运
作者:
领先之光在此处
时间:
2009-7-14 00:41
可以直接的说,如果没有换过压缩机没有动过管路,只要室外主机排热风机正常,那制冷剂就差一半以上。
作者:
ycmelt
时间:
2009-7-14 12:41
检查外机电流,回气压力,进一步确定故障原因。
作者:
向阳维修
时间:
2009-7-14 14:19
堵处可能在霜的开头处
作者:
三七二十二
时间:
2009-7-14 17:49
把详细的过程报上来,大家帮你分析一下
作者:
912667315
时间:
2009-7-14 21:44
你首先测一下压力、电流。 如果没事那就再检查一下滤网和风机。看一下管道有没有压扁有2次节流现象。看情况你这台机子应该是室外机冷凝器脏了或风机转速不够。
作者:
渝强制冷
时间:
2009-7-15 12:57
先测压力,看有多少
再看过滤网脏不
作者:
天上人间间
时间:
2009-7-15 13:08
谢谢各位了。机子已修好,室内机堵了,此机室内机带有毛细管,就堵在那里了。
作者:
szhuang50
时间:
2009-7-15 20:58
不错,学习了。
那个高手如云丫
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://mt.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0