标题:
看似不正常但很正常的空调保护
[打印本页]
作者:
xiaogu
时间:
2009-7-23 06:40
标题:
看似不正常但很正常的空调保护
有很多空调用户反映机器使用几分钟或几小时后机器停机。或制冷效果不好。上门检测压力正常或偏低一点。不到保护极限。电压正常或偏低一点,也不到保护点。电流偏大。
故障原因分析了一下。有不同意见的请指点
现在气温太高。空调用户大大增加,而空调是纯感性负载。造成电网功率因素不够(可以用并接电容改善)考电工证的时候。老师说过。电网供电要达到98百分之。100是不可能的
作者:
airspace
时间:
2009-7-23 07:33
个人意见认为是与电源电压有关,也就是天热负荷大,线损严重造成的。
作者:
荣昌制冷
时间:
2009-7-23 11:22
基本都是散热差引起的压缩机保护,严重的压缩机匝间短路。
作者:
宗庭家电
时间:
2009-7-23 11:30
以用并接电容改善
说说看 怎么改善
作者:
cnhbbd
时间:
2009-7-23 11:32
其实多部分的原因是空调外机散热不好,引起压机电流升高,再加上市电负荷过重电源内阻增加,空调保护是理所当然的事了。
作者:
田西强
时间:
2009-7-23 12:48
环境温度增高是引起压机电流升高,再加上市电负荷过重电源内阻增加,空调保护是理所当然的事了。