Board logo

标题: 毛细管. [打印本页]

作者: ycmelt    时间: 2009-8-14 16:21     标题: 毛细管.

今接修一台5P三洋,大连,外机有毛细管..内机也有,外机毛细管阻塞,更换后效果不理想

测得高压1.5  低压0.44  低风风口14度 室温29.5度  压缩机电流7.2A.

记得原来机器正常的时候高压是热传送的,现在被我改为冷传送,效果不理想...

内机在楼下,外机在4楼,管长35米左右..有什么办法改良??
作者: ylc188    时间: 2009-8-14 22:55

管长35米左右?实在太长了吧!如果是这样的话就必须改为高压是热传送的,要不然效果会差很多呀!只供参考!
作者: 荣昌制冷    时间: 2009-8-15 07:21

把外机里的毛细管拆掉!加准氟量,保证低压压力。
作者: 马甲A    时间: 2009-8-15 09:45

外机毛细管加的太长了
作者: 王昌京    时间: 2009-8-15 13:10

本帖最后由 王昌京 于 2009-8-15 13:12 编辑

只有4层楼,怎么用35米配管?5P高压热传送好些。

(低压0.44  低风风口14度 室温29.5度  压缩机电流7.2A.)

低压不够,压缩机电流8-8.5A
作者: ycmelt    时间: 2009-8-16 16:50

此机在我接修的时候,听说之前有人去修了近10天。

他们换过机头,却依然总是出现远故障,机主说运行15分钟左右就出现P03故障代码<大连三洋,这代理是

高压保护>我去的时候是热传送,依经验,得知道蒸发网后过滤器堵塞 拆出过滤器 果然堵死  更换后,

依然如此,拆除内机毛细管,因为贪图方便点,把毛细管给加在外机了..在本地买不到一样大的毛细管...郁闷啊

参考了高压,低压,电流,用封口钳做了调整,可惜效果大不如前.回器管未凝水珠.心理没底 总怕它停机

这机的工作时间很长..
作者: ycmelt    时间: 2009-8-16 16:52

只有4层楼,怎么用35米配管?5P高压热传送好些。

(低压0.44  低风风口14度 室温29.5度  压缩机电流7.2A.)

低压不够,压缩机电流8-8.5A
王昌京 发表于 2009-8-15 13:10
内机在楼下,因为是电信营业厅,他们把外机抬到4楼上,拐来拐去,就35米多了
作者: ycmelt    时间: 2009-8-16 16:53

把外机里的毛细管拆掉!加准氟量,保证低压压力。
荣昌制冷 发表于 2009-8-15 07:21
把毛细管加在内机.难以调整..什么都看不到




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://mt.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0