Board logo

标题: 四通阀故障与系统故障 [打印本页]

作者: 梦生梦死    时间: 2010-8-10 18:08     标题: 四通阀故障与系统故障

本帖最后由 梦生梦死 于 2010-8-10 20:26 编辑

在制冷与制热两种状态下:
四通阀串气,电流偏大还是偏小?
电流偏大。压力会?
电流小,压力会?


制冷时如果电流大?压力高。这是?
制冷时如果电流小/压力高。这是?

我们先把外在因素排除,比如电压,散热。电子电路。只讨论系统问题。请大家注重四通阀引发故障讨论


请大家讨论
作者: ycmelt    时间: 2010-8-10 19:01

只要串气了``电流都变小,低压变高`高压变低``
作者: 梦生梦死    时间: 2010-8-10 20:02

只要串气了``电流都变小,低压变高`高压变低``
ycmelt 发表于 2010-8-10 19:01
能不能解释一下。作个说明,谢谢
作者: 林春宇    时间: 2010-8-10 20:10

只要串气了``电流都变小,高低压力基本相同,
制冷时如果电流大?压力高。这是?   回答;堵了.拂多了.外机脏.电压低.外风扇速度低
制冷时如果电流小/压力高。这是?    回答;拂少.
不知道说的对不对。
作者: 怎么也学不好    时间: 2010-8-10 20:11

偏小。。。。。。。。。。。。。
作者: 梦生梦死    时间: 2010-8-10 20:24

只要串气了``电流都变小,高低压力基本相同,
制冷时如果电流大?压力高。这是?   回答;堵了.拂多了.外机脏.电压低.外风扇速度低
制冷时如果电流小/压力高。这是?    回答;拂少.
不知道说的对不对。
林春宇 发表于 2010-8-10 20:10
不好意思。没说清楚,我们先把外在因素排除,比如电压,散热。电子电路。只讨论系统问题。

另回答你的答案:
回答;堵了.拂多了.外机脏.电压低.外风扇速度低=堵?制冷状态。如果高压至三通阀前处堵。那低压会低。电流会大或等于。三通阀后堵,情况很少,压力会高。
回答;拂少.=雪种少,不可能压力会高。应会电流压力都会低。


谢谢你的回答。如果我说的不正确,请大家继续发言
作者: ytfdxr    时间: 2010-8-11 00:30

串气,电流小。堵了,压力低,电流小。电流小,压力高,四通阀串气,压缩机吸排气差。
作者: 梦生梦死    时间: 2010-8-11 23:45

怎么那么没人气呢?




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://mt.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0