标题:
三菱多联机问题
[打印本页]
作者:
sz2850
时间:
2010-8-23 11:56
标题:
三菱多联机问题
本帖最后由 sz2850 于 2010-8-23 16:12 编辑
三菱RFU-45KX换板后出现所有分机不能开关机,只能在主控制开关控制,带中央集控权的。谁知道怎么弄啊,是三菱重工商用变频多联环保空调,KX4系列的
作者:
森林之音
时间:
2010-8-23 12:01
内外地址设定不正确
作者:
sz2850
时间:
2010-8-23 12:07
怎么设置啊
作者:
sz2850
时间:
2010-8-23 12:09
有QQ聊么
兄弟加我QQ88526766
作者:
ycmelt
时间:
2010-8-23 12:16
你参考换出来的板上的跳线设置`假如已经调乱,可找一个一样的机组 参考他的设置`
作者:
sz2850
时间:
2010-8-23 12:27
就是只有一台啊
作者:
ycmelt
时间:
2010-8-23 12:54
那就只能把说明说找出来 看看如何设置了`
作者:
sz2850
时间:
2010-8-23 13:26
有说明就不用那么头疼 了
作者:
sz2850
时间:
2010-8-23 17:20
顶啊虎骨酒哈哈镜
作者:
王大大
时间:
2010-11-10 14:02
主从机没有设置好分机不能给主机通讯。看机器设置说明呀
作者:
ycmelt
时间:
2010-11-11 14:29
此机故障是否解决?如未解决 加QQ1202453探讨下。
本人有在没有资料的情况下,维修了多次松下:CU-224MX51XP这 套商用多联机。
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://mt.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0