Board logo

标题: 电表接互感器的问题 [打印本页]

作者: 鹏飞2009    时间: 2010-11-7 18:38     标题: 电表接互感器的问题

380V三相电经三个互感器接三个单相电表,接好之后通电发现有两个电表反转,三个表的接线都是相同的,请问大家为什么会有两个表会反转????????
作者: 假黑马    时间: 2010-11-7 18:57

互感器绕相反了吧!
作者: 鹏飞2009    时间: 2010-11-7 19:08

绕相反了的可能性不大
作者: 花园市场    时间: 2010-11-7 19:47

互感器的两个头接反了
作者: ZRXJDWX    时间: 2010-11-7 19:55

负载是电焊机吧
作者: 鹏飞2009    时间: 2010-11-8 09:22

回5楼的是电焊机,接电焊机会反转吗????????
作者: 小师第    时间: 2010-11-17 22:31

A.B.C.接错了
作者: 张培    时间: 2010-11-28 19:23

相位接返![img][/img]
作者: jik.dzwx    时间: 2011-1-9 21:07

接错了,相序
作者: ptx668    时间: 2011-1-9 22:02

进来学习!接电表与相序有关吗?
作者: liuliuzxcvbnm    时间: 2011-1-12 08:06

本帖最后由 liuliuzxcvbnm 于 2011-1-12 08:11 编辑

电流互感器 穿线时 没注意正反面 接电焊机会反转
作者: 京程    时间: 2011-1-29 12:19

是互感器的相序有接错的。
作者: hyldg    时间: 2011-3-21 12:27

接焊机反转正常
作者: 弓连成    时间: 2011-3-21 12:57

K1  K2接反是一种情况,L1 ,L2的绕向反又是一种情况,如果负载是两相焊机,空载时电表有一个会倒转。
作者: wgh1027    时间: 2011-4-6 22:27

不能一概而论,这个要看你接什么负载才能分析。
作者: 弓连成    时间: 2011-4-6 23:46

L1.L2接反,S1,S2接反都可导致反转,至于相序是不允许跨相连接的。
作者: 兴达机电维修    时间: 2011-6-19 17:43

三相电到表的随意调一跟就好了!




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://mt.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0