标题:
格力7053L柜机红灯一直闪烁外机不启动!
[打印本页]
作者:
潇元
时间:
2011-1-4 22:11
标题:
格力7053L柜机红灯一直闪烁外机不启动!
今天帮朋友家里看了哈一台
格力3P柜机
型号为:
7053L
220伏电源供电的这种柜机。
其故障现象为:
开机后面板上的红灯一直闪烁 内机风机运转正常且显示屏所显示的温度值也都正常
不存在显示啥子E1这类的自检符号
(制热模式)
就是外机不启动 此时如果把进电源关闭一会儿后再送电开机红灯不亮外机也开始制热了内机出风口能明显感觉到热风 但不到一分钟后面板的红灯又亮了且一直不停的闪烁后外机马上就停机不工作了。
由于本人主要搞电子产品的维修不太专业于制冷设备的维修 所以想在这儿恳请
论坛里面的高手
给支个招 此故障主要毛病出在哪里?
小弟先在这儿谢过各位师傅们了哈!!!
作者:
府前家电
时间:
2011-1-4 22:26
检查内机管温 和外机管温
作者:
wangyajie
时间:
2011-1-4 23:18
同意楼上的观点。管温格力的一般都是5K的,你重庆的温度现在测应该在10K左右。
作者:
潇元
时间:
2011-1-4 23:28
好的
非常感谢楼上2为师傅的经验哈!
外机我倒是没有测过 但内机靠近风机的那个感温头我用手捏住后面板的温度值会随着上升的。 我查查后再说哈 再次感谢!!!
作者:
wangyajie
时间:
2011-1-4 23:35
内机两个感温,一个室温,一个管温,最常坏的是管温。
不知楼主你测得是哪一个?
作者:
潇元
时间:
2011-1-5 19:01
回复wangyajie师傅的话 我测得应该是管温的那个感温头 因为随着温度上升的显示值是设定温度值而非室温的那个值的。
作者:
府前家电
时间:
2011-1-6 08:48
内机风机处的叫做环温探头。管温是插在铜管上的。
作者:
hwzl.
时间:
2011-1-6 09:31
外机排气温度传感器异常 测量内机白和红色线直流电压是否在4V左右
作者:
潇元
时间:
2011-1-9 16:20
好的 晓得了 谢谢楼上的各位师傅们了哈
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://mt.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0