标题:
10吨冷库想不通的问题!!
[打印本页]
作者:
燕玉
时间:
2011-2-13 15:16
标题:
10吨冷库想不通的问题!!
2月9号晚6点接到宾馆报修电话:(冷库冷冻不制冷,里面好多菜要坏了!)于是就去了。到现场机子没停一直开着,摸高压管(常温不烫)压机工作........看压力表:高压0.8MP---低压-0.1MP 停机低压力回升几分钟 高压0.6MP---低压0.6MP 心想
一定是 缺F了!为了让菜冻起来就加呗!接上钢瓶开始加.......13公斤的F加掉了一半????问题来了
(高压0.8MP---低压-0.1MP) 没动!心想“怎么回事不可能啊,难道漏的太狠?”检漏吧........没有大的漏点啊!
妈的!继续加!温度低不好加,关低压、关储液罐出口阀,强行加...钢瓶变雪瓶了一瓶F加的没了,打开高低压阀再看(高压0.8MP---低压-0.1MP停机低压力回升几分钟 高压0.6MP---低压0.6MP )啊!!!我
!! 没办法了!F也没了想加也加不了了。头脑中唯一的解释就是漏点太大。使出我的绝招
!到办公室向领导汇报(漏点太大F也没了天也太黑看不清只有明天买F再来查漏了。为了防止压机过热损坏只能停机!为了减少损失所有物品转移到小冰箱里)。
回家!
2月10号中午12点又来了!未开机 高压0.6MP---低压0.6MP 。洗洁净水检漏-缸体-缸头-阀门-管道接头-膨胀阀-蒸发器..........一圈过来了没漏点啊!!
难道F还不够??没理由啊13公斤啊绝对多了啊! 不管它!继续加F!开机......一看
高压1.8MP---低压0.6MP
F多了!高压管烫了,又制冷了!
维修分析:加F了如果高压堵,低压不看,高压应该上升啊!再说停机高低压平衡也没这么快啊!
如果压机有问题高低压压力也不可能会有这样表现啊!
唯一的解释也是我接受的解释!!!我被鬼耍了
作者:
诚孝家电
时间:
2011-2-13 15:22
肯定是有堵才会这样那个
作者:
燕玉
时间:
2011-2-13 15:25
请问那会是哪里堵会有这样的表象? 好象没有啊
作者:
好驴不吃回头草
时间:
2011-2-13 15:26
高低压串气!
作者:
燕玉
时间:
2011-2-13 15:54
高低压串气解释不通。如果串气高压0.8低压不可能-0.1。再说13公斤F进去了还是一样
作者:
假黑马
时间:
2011-2-13 17:54
可能有堵, 仔细看看膨胀阀的结霜状态 把F全收回来 依定量加F
作者:
张超平
时间:
2011-2-13 22:10
堵了常见问题
作者:
燕玉
时间:
2011-2-25 10:44
膨胀阀没有霜。F也不要收啊。低压以负压了
作者:
燕玉
时间:
2011-2-25 10:46
谢谢各位!等下次出现了,我用割刀分解它看看
作者:
zrm.jiadian
时间:
2011-3-4 21:43
好了没?关注你的进展啊
作者:
润信家电
时间:
2011-3-5 09:13
高低压串气引起的故障呀!
作者:
qiang2581
时间:
2011-3-5 21:50
油堵,缺F,设计不规范三者加起来造成的。
作者:
罗志龙
时间:
2011-3-6 17:02
1#
燕玉
一定是冰堵了,我记得自己以前和你遇到过同样的问题,你要相信这个世界是没有鬼的
作者:
临城修理
时间:
2011-3-6 17:25
我看问题在膨胀阀,我也碰上过隔夜正常的情况,当怀疑到膨胀阀时,又正常制冷,但几个月就证明了是膨胀阀坏,原因是膨胀阀在自动开关时,卡了,反正不顺利伸缩!换后现在都几年过了,该机还是正常在工作哦!
作者:
5ok77810
时间:
2011-3-11 23:57
说不清的问题???
作者:
燕玉
时间:
2011-3-12 15:26
谢谢大家帮助!就像15楼说的那样。 没办法!或许只是一点小问题引起的。下次遇到在细查了
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://mt.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0