Board logo

标题: 格力 kfr-72/e5e型空调,运行电流26A,开机5-8秒,外机跳闸,内机运行 [打印本页]

作者: 湘西紫华维修    时间: 2011-7-28 18:20     标题: 格力 kfr-72/e5e型空调,运行电流26A,开机5-8秒,外机跳闸,内机运行

本帖最后由 湘西紫华维修 于 2011-7-28 22:25 编辑

格力72型空调,运行电流26A(单相220V),
cjx9b-25s接触器,5-8秒就跳闸
,内机运行

打开外机,检查压缩机3个端子,电阻分别为1.3欧姆,2欧姆,3.2欧姆,压力没测,大侠分析下,是不是接触器有问题
应该不是接触器问题,现在很明确应该是电流过大,正常情况下3p空调运行电流在15A左右,现在有26a,而且坚持了几秒就跳接触器了
作者: 李大    时间: 2011-7-28 18:32

估计你的压机坏了,电阻应该有5~6欧姆才正常,且三端的电阻是平衡的才对!
作者: 湘西紫华维修    时间: 2011-7-28 18:49

本帖最后由 湘西紫华维修 于 2011-7-28 22:38 编辑
估计你的压机坏了,电阻应该有5~6欧姆才正常,且三端的电阻是平衡的才对!
李大 发表于 2011-7-28 18:32
电阻完全平衡呀1.3+2.0≈3.2
正常的运行电流应该在15A左右,唉,平衡压力8.5kg,也在正常范围以内,运行电流一直在25A-26A,启动瞬间可以看到压力表从8.5kg回落到4.5kg,大约5秒钟左右,听到外机风扇减速,同时钳流表电流回落到零,外机停机,内机正常运行,也没有报故障代码,真是邪门了

作者: 华盛家电修理    时间: 2011-7-28 19:08

换个启动电容看看,要是还不行,那就是压缩机玩了。
作者: 永来家电    时间: 2011-7-28 19:09

1# 湘西紫华维修 是三相,还是单相空调
作者: 华盛家电修理    时间: 2011-7-28 19:13

换个启动电容看看,在看看有没有堵,要是还不行,那就是压缩机玩了。
作者: 湘西紫华维修    时间: 2011-7-28 19:26

换个启动电容看看,在看看有没有堵,要是还不行,那就是压缩机玩了。
华盛家电修理 发表于 2011-7-28 19:13
电容绝对没问题,正反向都测量过59UF(标称60uf),风扇电容3uf,也是完全好的
作者: 荒野无灯    时间: 2011-7-28 19:30

压机处于堵转状态并且内部有高压。如无高压就是压机机械故障。
作者: 陈辉家电    时间: 2011-7-28 20:08

换电容试下,,再测下压力。。。。再做决定
作者: 湘西紫华维修    时间: 2011-7-28 22:33

终于有一次停机了,显示出故障代码:E5
查此代码含义为:
显示E5
物 料 代 码:
适用机型系列:
适 用 机 型:格力 定频空调
备    注:属低电压(过电流)保护
故障原因:
1、电源电压过低;
2、强电板损坏。

客户是大型网吧,网吧一共四台机,一台5p,三台3p,其余几台都能正常运行,也检查了电压在215v以上,看来是空调板有问题
作者: 磊利    时间: 2011-7-29 08:08

是不是配线过长电路上降压太多,以前是运行正常吗?运行时压机两端电压是多少?
中间是否有加过太多的制冷剂?
或者关掉高低压阀门试下电流还是不太大
据我个人判断不是空调板的问题,而是压机有问题。
作者: 庆明精工    时间: 2011-7-29 12:49

是空调的问题,因为有200V,就可以了。但是,起不动。那就检查中间的线
作者: 吕小平    时间: 2011-7-29 14:39

看着象压机有问题,检查一下压机的供电电压
作者: 881966    时间: 2011-7-29 17:35

象压机有问题
作者: 邓佳永    时间: 2011-7-30 00:09

1单独加电让压机工作,测电流?启动时26A,工作后会下降!

2排除电容坏,适当放点F,看能否救活,
作者: 精於家電維修    时间: 2011-7-30 00:44

1:启动电容失效引起压机启动困难
2:交流接触器氧化引起接触电阻增大
3:如有维修史测下低压静止压力看是否正常
4:电压太低
5:压机坏
作者: 湘西紫华维修    时间: 2011-7-30 10:20

1:启动电容失效引起压机启动困难
2:交流接触器氧化引起接触电阻增大
3:如有维修史测下低压静止压力看是否正常
4:电压太低
5:压机坏
精於家電維修 发表于 2011-7-30 00:44
你写很全,我就回答一下吧
第一个,电容非常好,标称60uf,实际正方向测量为59uf,用指针表也看到充放电。
第二个,本地没这种接触器,正在网购ing,接触器还要几天才到。
第三个,没有维修史,只是以前两次机(07年4月出厂的机器,网吧办了两次,所以移了两次机),我已经测量过平衡压力了,为8.5kg(环境温度28℃)属于正常范围。
第四个,电压正常,210v以上,只是其中有一次,大概是晚上八点钟时候出了一次E5故障,也就是低电压保护
第五个,三个端子电压正常,启动也能看到气压从8.5公斤慢慢减到4.5公斤,5-8秒后(电流一直在26A左右),然后保护
作者: 单飞雁    时间: 2011-8-6 09:23

这种情况一般是显示控制板坏  强电板坏的很少
作者: chunfa_123    时间: 2011-8-7 17:44

压缩机的问题
作者: 假黑马    时间: 2011-8-7 19:54

让压缩机和让外风机直接单独工作,不要用原机的电容  ,看看  这样问题就简单多了。
作者: 金氏制冷    时间: 2011-8-8 08:42

内外机通讯故障你看看吧
作者: 金氏制冷    时间: 2011-8-8 08:59

低圧过流保护
作者: xiaoshongdh    时间: 2011-8-8 09:33

换个电容试一下吧 有的电容表是测不出来的
作者: 羽翼电器    时间: 2011-8-8 12:55

看下电容啊




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://mt.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0