Board logo

标题: 一台日立SL242CU-C7LU压机怪病: [打印本页]

作者: zwm111    时间: 2011-8-3 19:53     标题: 一台日立SL242CU-C7LU压机怪病:

一台日立SL242CU-C7LU压机怪病:
联机工作,回气压力0.45MP 电流7.5A,(应该5.7A),回气管不是很凉。时间不长过热保护。
放氟,回气压力0.1MP 电流5.7A,回气管不凉。时间不长过热保护。(怀疑堵)
转制热,高压压力2.5MP 电流8.5A,。(不正常)
脱机工作,(就是压缩机)高压人为控制,维持在2.5MP,电流3.5A左右,吸气正常。(正常)
只要往吸气口加正压(也就是在吸气口加氟)电流跳到8-9A.(不正常)
为什么会这样?盼解!
已打算换压缩机实验一下。


作者: zwm111    时间: 2011-8-3 19:55

结果换完压机汇报大家 1# zwm111
作者: 王弓虽    时间: 2011-8-3 19:55

期待你的实验结果!
作者: zwm111    时间: 2011-8-4 12:11

压机已换 定量加氟 低压0.2MP 电流4.5A 回管不凉 继续加氟低压0.3MP 电流6A 压力在0.3-0.4慢慢摆动和以前一样。失败!
估计毛细管截流有问题,等待下回分解。。。。。。
作者: 我是三宝    时间: 2011-8-4 15:39

实验情况怎么样,有结果了吗?
作者: zwm111    时间: 2011-8-4 20:39

毛细管剪了大概25厘米,目前低压0.3MP, 高压(毛细管前“工艺口”)1.8MP,电流6A. 内机喷雾,但是回管还不是很冷,压机温度高啊!!!
明天准备继续缩短毛细管。请等待下一结果。
作者: zwm111    时间: 2011-8-4 21:05

我就是奇怪了 格力原机 为什么回管不冷 照成压机过热保护 毛细管好好的怎么截流就变大了了?
作者: A范强泰    时间: 2011-8-4 22:26

管路是否通畅。估计是有2次节流的现象,仔细检查,没事的不要随意变动空调的毛细管。复原毛细管再修理
作者: 江东维修    时间: 2011-8-5 00:00

一味的缩短毛细管,只会使故障越来越大。

你是否应该换个角度分析一下故障原因。
作者: 宏顺武林大会    时间: 2011-8-5 07:48

8# A范强泰 楼主提醒的好;此法不行则是时候变换思路找原因啦。  有时此路不通,换个角度考虑问题可能有所新发现的。
作者: zwm111    时间: 2011-8-5 18:13

格力35KF挂机
单向阀好的,

现在处理结果是 毛细管剪了大概35公分(3圈),目前电流6.0-6.5A吸气压力0.35MP排气压力1.9MP.
回管很凉,已经装上使用。
作者: 程汉伟    时间: 2011-8-5 22:55

我修过一台澳柯玛的是 过滤器有微堵  也修过 格兰仕 的是四通阀坏
作者: zwm111    时间: 2011-8-15 20:59

使用多天 无反馈信息 说明还行(单位值班室空调,24小时开机)
作者: 周风浪    时间: 2011-8-18 20:26

更换过滤器,毛细管搞短了效果不好
作者: zwm111    时间: 2011-12-23 08:49

天气转冷,空调开始转制热,本机报修。

检查结果:
1。四通阀窜气,
2。压缩机坏(高压加到1.5MP左右开始掉压)

处理方法:
1。回复毛细管长度。
2。清理管路系统
3。更换四通阀
4。更换压缩机(保修内)

动态情况:(制暖状态)
1。低压0.3MP(冷凝器末端、毛细管前端)
2。高压1.8MP

运行试验24小时,一切正常。

哈哈收工




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://mt.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0